土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教高手有关卫生间局部等电位连结和避雷带问题

请教高手有关卫生间局部等电位连结和避雷带问题

发布于:2005-06-17 13:02:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、现在很多施工图都要求:所有卫生间均应做局部等电位连结,将卫生间的底板.顶板.四周立柱及相关的梁内钢筋焊接成局部均压钢筋笼。但我看了些现场都做不到,只是把梁中的钢筋焊接.这样行吗?
2、避雷带: 设计要求:多层、小高层(10~22F)避雷带用φ12镀锌圆钢,明装于天面屋檐及女儿墙上,用支持卡子支起100mm. 能否改为采用暗装避雷带

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yzzyyfz
    yzzyyfz 沙发
    卫生间局部等电位可与梁.柱.底板内的任意一项的钢筋连。避雷带可以暗敷,但应满足规范要求。
    2005-06-29 00:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • 专业电气人
    避雷带可以暗装。
    我有个问题:卫生间的局部等电位箱如何与接地体连接。我见过就近与引下线连接的,也有与竖井内的接地干线连接的那种好。通常怎么做?用多大的线连出去?25X4的扁钢可以么?
    2005-06-28 11:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵配线

关于消防泵控制柜内配线,当然指的是带报警系统,应该是多少种,每种多少根,什么型号,哪位能说清楚?

回帖成功

经验值 +10