1、现在很多施工图都要求:所有卫生间均应做局部等电位连结,将卫生间的底板.顶板.四周立柱及相关的梁内钢筋焊接成局部均压钢筋笼。但我看了些现场都做不到,只是把梁中的钢筋焊接.这样行吗?
2、避雷带: 设计要求:多层、小高层(10~22F)避雷带用φ12镀锌圆钢,明装于天面屋檐及女儿墙上,用支持卡子支起100mm. 能否改为采用暗装避雷带

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yzzyyfz
    yzzyyfz 沙发
    卫生间局部等电位可与梁.柱.底板内的任意一项的钢筋连。避雷带可以暗敷,但应满足规范要求。
    2005-06-29 00:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • 专业电气人
    避雷带可以暗装。
    我有个问题:卫生间的局部等电位箱如何与接地体连接。我见过就近与引下线连接的,也有与竖井内的接地干线连接的那种好。通常怎么做?用多大的线连出去?25X4的扁钢可以么?