土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压损失计算的公式

电压损失计算的公式

发布于:2009-09-18 22:31:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位老师用哪个公式来计算架空线路和电缆线路的电压损失? 我用的是PL/CS 公式 但是从实际运行情况看误差还是比较大的 不知各位老师用什么公式计算才能和实际比较接近

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qianbochenhong
    学习一下,谢谢楼主分享
    2015-05-28 08:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1421899014597
    hf992434 发表于 2010-1-20 13:35 可以参考《工业与民用配电设计手册》第五节 电压损失计算学习的 !!!!!!!!!!!!学习的 !!!!!!!!!!!!
    2015-05-28 08:52:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

故障相接地法消弧装置(消弧柜)的技术缺陷分析

一直以来,中性点不接地方式是我国配电网采用最多的一种接地方式,它投资省、供电可靠性高。但是,当该系统中发生弧光接地时,由于对地电容中的能量不能有效释放,将会产生弧光接地过电压或谐振过电压,该电压的数值很高,会对系统中电气设备的绝缘造成威胁。长期以来,我国推荐使用消弧线圈对此故障进行消弧,但消弧线圈投资高、占地面积大,而且存在一些性能方面的缺陷,近几年市场上推出一种采用故障相接地法的消弧装置,其原理是当中性点不接地系统发生单相接地时,将故障相接地,强行导致故障相对地电压为零,从而实现消弧,该装置造价低、占地面积小,被一些单位接受使用。由于采用故障相接地法的消弧装置推出时间较短,对其技术本身的缺陷研究较少,一些单位在使用后发生装置爆炸、停电等事故,本文通过对故障相接地消弧装置存在的缺陷进行技术分析,说明配电网不能使用故障相接地法的消弧装置。

回帖成功

经验值 +10