主机能否放在楼顶??求助!
主机能否放在楼顶??求助!
现有一工程空调面积4000方,1-4层为娱乐场所,5-6楼为客房,甲方要求设置2台螺杆机100RT的,建筑的柱为500*500的,另设置2台风冷模块做冬天供暖,请教各位大侠,主机机房设置在楼顶可以吗?应该注意哪些问题?另请教一个问题,高层办公楼的主机设在避难层是怎么做的?谢谢!
发布于
2009-09-17 10:16:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tmd200
噪音方面还好了,做好土建基础:1基础最好能高出建筑完成面500mm以上,给结构提资时别忘记提醒土建基础的荷载;2 机组位置最好放置于结构的主梁上,防止打鼓。3 噪音方面螺杆机还好,主要是风扇的声音有点响;3 一定计着定压水箱尽量高点(最好超过系统最高点3米左右),没有条件采用闭式膨胀罐。4 水泵一定要按将水打进机组的方式连接,这点也很重要。
2009-09-24 21:05:24
来自 PC
评论
举报
中安暖通
是水冷螺杆吗,声音可能不小,这样做初投资不会比单纯的风冷模块少吧
2009-09-24 17:48:24
来自 PC
评论
举报