土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主机能否放在楼顶??求助!
现有一工程空调面积4000方,1-4层为娱乐场所,5-6楼为客房,甲方要求设置2台螺杆机100RT的,建筑的柱为500*500的,另设置2台风冷模块做冬天供暖,请教各位大侠,主机机房设置在楼顶可以吗?应该注意哪些问题?另请教一个问题,高层办公楼的主机设在避难层是怎么做的?谢谢!

全部回答(2 )

  • tmd200
    噪音方面还好了,做好土建基础:1基础最好能高出建筑完成面500mm以上,给结构提资时别忘记提醒土建基础的荷载;2 机组位置最好放置于结构的主梁上,防止打鼓。3 噪音方面螺杆机还好,主要是风扇的声音有点响;3 一定计着定压水箱尽量高点(最好超过系统最高点3米左右),没有条件采用闭式膨胀罐。4 水泵一定要按将水打进机组的方式连接,这点也很重要。
    2009-09-24 21:05:24 来自 PC 评论 举报
  • 中安暖通
    是水冷螺杆吗,声音可能不小,这样做初投资不会比单纯的风冷模块少吧
    2009-09-24 17:48:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10