电缆烧掉近20米,开关没掉,怪我单位在一次工程施工中使用了一段150米左右的120mm电缆,由于在电缆中段出现破皮,雨天时进了水,造成电缆相间短路,发生烧融,约烧掉20米,当时该电缆用400A正泰空开控制,没有掉闸,上上端是正泰1000ME型低压总开,上诉两开关均未动作,事后厂家来后做实验检查等,没有出现产品故障问题,说是故障点离开关较远,短路电流不足以令开关动作,我真的是一头雾水,但还不的不信他们的话,请高手们指教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
wsrf1981
沙发
谢谢 大家了 总是有些小问题叫不准
2005-06-15 10:08:15
赞同0
-
crazyboy
板凳
不用考虑功率因数?功率因数是反映有功功率与视在功率的比值,并不会因为单相或者三相而不考虑无功损耗的,公式不是已经表达的很清楚了吗
2005-06-14 12:33:14
赞同0