电缆烧掉近20米,开关没掉,怪

发布于:2005-06-09 17:17:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位在一次工程施工中使用了一段150米左右的120mm电缆,由于在电缆中段出现破皮,雨天时进了水,造成电缆相间短路,发生烧融,约烧掉20米,当时该电缆用400A正泰空开控制,没有掉闸,上上端是正泰1000ME型低压总开,上诉两开关均未动作,事后厂家来后做实验检查等,没有出现产品故障问题,说是故障点离开关较远,短路电流不足以令开关动作,我真的是一头雾水,但还不的不信他们的话,请高手们指教。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • stlinh
    stlinh 沙发
    短路分三种情况现象:1.金属性短路.2.电弧性短路.3碰到后缩回断开.只有第一种情况会使空开跳闸,另二种不会跳闸.而第一种与第二种都会发生火灾,
    2008-06-02 09:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • deltawing
    deltawing 板凳
    這個很正常的,瞬間短路,開關來不及調的.有空參考下開關的電流脫扣曲線就知道了.
    2008-06-02 08:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。