土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于单元式高层使用双阀双出口消火栓的一点看法

关于单元式高层使用双阀双出口消火栓的一点看法

发布于:2009-09-15 21:17:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天看图纸,发现一些18层以内的单元式住宅使用双阀双出口消火栓,且为单立管的时候,立管管径往往为DN100。我认为这有点不大合适,18层的住宅楼,室内消防用水量为20L/S,立管流量分配,最不利消防立管为10L/S,相邻消防立管也是10L/S。但是对于单立管的单元式住宅,相邻立管在另一个单元,起不到灭火作用,所以应该是所有流量都集中在最不利立管上,这样再选用DN100的管径的话,流速就大于2.5M/S了,所以我认为这时候应该用DN150的立管,不知道我这样考虑对吗,请大家指教,谢谢。
另外是不是市场上还没有具备减压能力的双阀双出口消火栓呢,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shlejie
    shlejie 沙发
    如果是单元式住宅,采用双阀双出口消火栓是可行的,如果是其他建筑就不行了,只要压力够管径小一点也没问题,但要详细计算水头损失,确定最低楼层栓口压力是否超过0.5MPa,是否需减压.
    2009-09-23 09:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • zpzjt
    zpzjt 板凳
    我认为管径倒是小问题,关键是你的消火栓设置在什么位置,规范上要求每一个防火分区同层要保证又2支水枪的充实水柱同时达到任何部位,你是设置在休息平台上呢,还是进户休息平台上呢???管径的话,100的管道应该可以满足的
    2009-09-23 09:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓是否应呈网状布置,是否应保证每个建筑两股水柱?

一个园区或厂区或小区,室外消火栓给水系统,布置的时候是否应遵循一下原则:消火栓以120米的间距成网状布置。建规规定:“3 室外消火栓的间距不应大于120m;”这句话什么意思,假设一个园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,所有建筑都在一个室外消火栓的保护范围之内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?

回帖成功

经验值 +10