0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
室外消火栓是否应呈网状布置,是否应保证每个建筑两股水柱?一个园区或厂区或小区,室外消火栓给水系统,布置的时候是否应遵循一下原则:消火栓以120米的间距成网状布置。建规规定:“3 室外消火栓的间距不应大于120m;”这句话什么意思,假设一个园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,所有建筑都在一个室外消火栓的保护范围之内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
shlejie
沙发
如果是单元式住宅,采用双阀双出口消火栓是可行的,如果是其他建筑就不行了,只要压力够管径小一点也没问题,但要详细计算水头损失,确定最低楼层栓口压力是否超过0.5MPa,是否需减压.
2009-09-23 09:31:23
赞同0
-
zpzjt
板凳
我认为管径倒是小问题,关键是你的消火栓设置在什么位置,规范上要求每一个防火分区同层要保证又2支水枪的充实水柱同时达到任何部位,你是设置在休息平台上呢,还是进户休息平台上呢???管径的话,100的管道应该可以满足的
2009-09-23 09:03:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报