给排水工程
\
建筑消防给水
\
室外消火栓是否应呈网状布置,是否应保证每个建筑两股水柱?
室外消火栓是否应呈网状布置,是否应保证每个建筑两股水柱?
一个园区或厂区或小区,室外消火栓给水系统,布置的时候是否应遵循一下原则:消火栓以120米的间距成网状布置。
建规规定:“3 室外消火栓的间距不应大于120m;”这句话什么意思,假设一个园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,所有建筑都在一个室外消火栓的保护范围之内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?
发布于
2009-09-15 11:26:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
oksoft
室外消火栓是否应呈网状布置,是否应保证每个建筑两股水柱?
2009-10-05 09:40:05
来自 PC
评论
举报
heapple
所有建筑在一个室外消火栓保护范围内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?一个就可以了,居中放置即可.
要么环状,要么双水源:time:
2009-10-04 23:20:04