土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求电路板电镀厂房排气量的估算

求电路板电镀厂房排气量的估算

发布于:2005-06-09 13:12:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
电路板电镀厂房2000平方米,中央空调系统,原为混风工况,现在改为全新风工况,厂房温度降不下来,厂房温度27-31℃。空调送风温度21-26℃,环境温度29-34℃,环境相对湿度80%。
为了减低送风温度,想减少新风量,由于没有相关数据,无法计算厂房排气量,求电镀厂房排气量的估算。
电镀厂房的排气带酸性,能否热回收吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    此贴已过期,我申请结帐,否则系统将扣分。
    2005-07-15 09:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    在哪里的工程?如果是高温低湿的地区,可以用直接蒸发空调机,可以看看专题的相关资料,好像比较适合你用
    2005-07-15 08:38:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:回水管剧烈抖动是什么原因?

一个开式冷水系统,运行时,回水管发生剧烈抖动,请问这可能时什么原因呢?

回帖成功

经验值 +10