土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教自喷问题

请教自喷问题

发布于:2005-06-09 10:29:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设自喷的场所中防火卷帘还须设水幕保护吗?
喷规中要求满足5升/秒流量和提供10分钟持续供水能力的气压供水设备,压力罐须保证3立方的可调节水量吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwcarl
    zwcarl 沙发
    防火卷帘采用特级防火卷帘可不考虑喷头加密,设置高位消防水箱情况气压罐可按调节容积计算
    2005-06-10 15:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhyt28
    zhyt28 板凳
    那个气压罐的问题呢??我也有这样的问题呀!
    2005-06-09 20:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于固定消防给水设备的讨论

各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?

回帖成功

经验值 +10