设自喷的场所中防火卷帘还须设水幕保护吗?
喷规中要求满足5升/秒流量和提供10分钟持续供水能力的气压供水设备,压力罐须保证3立方的可调节水量吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwcarl
    zwcarl 沙发
    防火卷帘采用特级防火卷帘可不考虑喷头加密,设置高位消防水箱情况气压罐可按调节容积计算
    2005-06-10 15:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhyt28
    zhyt28 板凳
    那个气压罐的问题呢??我也有这样的问题呀!
    2005-06-09 20:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多