关于消防水池取水口,水泵接合器之间的关系???看了论坛上关于关于消防水池取水口,水泵接合器之间的关系的讨论,本人也不妨说说自己的看法:1.水泵结合器的功能:当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。在水泵结合器15~40m内需要设置消防水池或者室外消火栓,这里只谈谈设置消防水池的情况.那么可见此时的消防水池是需要设置取水口的,因为水泵结合器的需要.但有些同行提出取水口只有在消防储存室外消防用水量的情况下才需要设置,本人不同意这个看法,因为水泵结合器的数量是按照室内消防用水量计算的,和室外消防用水量没有直接的联系.所以本着经济合理的角度出发,我认为消防水池在单储存室内消防用水量的情况下,由于水泵结合器的需要,需要设置取水口,而非只有储存室外消防用水量的情况下才能设置.