看了论坛上关于关于消防水池取水口,水泵接合器之间的关系的讨论,本人也不妨说说自己的看法:
1.水泵结合器的功能:当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。
在水泵结合器15~40m内需要设置消防水池或者室外消火栓,这里只谈谈设置消防水池的情况.那么可见此时的消防水池是需要设置取水口的,因为水泵结合器的需要.但有些同行提出取水口只有在消防储存室外消防用水量的情况下才需要设置,本人不同意这个看法,因为水泵结合器的数量是按照室内消防用水量计算的,和室外消防用水量没有直接的联系.所以本着经济合理的角度出发,我认为消防水池在单储存室内消防用水量的情况下,由于水泵结合器的需要,需要设置取水口,而非只有储存室外消防用水量的情况下才能设置.
2.有些同行认为水泵结合器的功能除了上述的,还考虑在火灾失去控制的时候,实际用水量大于设计用水量,进行补充额外的用水量.如果真的要考虑这种情况,本人认为水泵结合器15~40m最好设置室外消火栓,而非消防水池,因为消防水池的储存用水量的计算就会出现问题,你是只考虑储存室内用水量还是按室内用水量的一定的倍数?关键规范中没有提出此情况的计算方法,也可以看出规范在制定相应的条文规范中已经不考虑这种情况,更不是累加储存室外用水量.因此可以说规范的制订排除了此情况的考虑.
上述是本人对消防水池取水口,水泵接合器之间的关系一些看法,有不当之处与各位同行一起探讨!!!,谢谢
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句自己的看法:(1)在做设计时,首先考虑的是自救,按室内外需要的消防用水量和建筑概况布置室内外消火栓,并确定消防给水的来路,如屋顶水箱加临时高压等.
(2)消防车来是外救,你必需给他有吸水的地方,如天然水源,消火栓,消防水池.他出水要么接消防枪,要么接接合器帮室内管网加压供水.
(3)超过四层的厂房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑肯定要有室外消火栓或消防水池,如是消防水池必需要有取水口.
(4)在大部分情况下,要用到水泵接合器的建筑室外都有消火栓.