建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
审图下来提了些与大家共享下。1、室外消防水池未设消防取水口,应加设,否则违反“强制性条文”第2-5-4页《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.4条的规定。答复:有点不明白室外消防水池不供消防车取水还需不需要设置取水口?(有待于打电话问下)2、自备发电机房未设水喷雾,应补设,否则违反《高层民用建筑设计防火规范》第7.6.6.4条的规定。答复:已在图纸上说明采用气体灭火系统由厂家另行设计了,这么提出来该怎么回答。(一起商讨中)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句对于多层建筑,本身就定位以外救为主,如果前面十分钟如果没有有效扑救,
我想等到消防车的时候很难冲到里边救火了,所以前面几分钟是比较有效的,如果水箱设置较低,上面几层只有流水,而不能喷水,那么消火栓就基本只是一个摆饰了。
3、楼主对消火栓的高低压系统理解错了,去看一下高规的条文说明或者技术措施的消防部分吧。