土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教,空调送风散流器有凝结水.怎么处理?

请教,空调送风散流器有凝结水.怎么处理?

发布于:2005-06-09 07:44:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教,我是深圳某酒楼的.现在酒楼大厅内,有几个空调送风散流器周边天花有很多水流出.散流器表面也有凝结水.不知道怎么处理.
因为在酒楼用餐大厅内,确实很严重.烦请各位高手能帮忙想想办法,怎么解决.

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangfc
    zhangfc 沙发
    我也遇到过这样的问题!
    象这样的问题
    风道系统:1。一般都是由于“风道保温做的不好”,有严重冷桥存在,
    水基本上都是沿风道流下来的!
    2。再一个就是,吊顶内温度太高,不在防火许可的情况下,
    可做一下吊顶通风等措施!
    3。设法提高一下送风温度。

    2006-04-12 18:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • baozhi666
    baozhi666 板凳
    提高一下风速看有没有效果?
    看你的表述好象里面的保温也有问题,否则怎么会有水流出呢?
    2005-06-13 16:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感谢!!!!!!

最近这几天我在这里学到了很多知识,虽然跟我本专业不是很近。我要感谢大家对我的帮助!!!!!!

回帖成功

经验值 +10