土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于剪力墙水平筋被割断的事情。

请教关于剪力墙水平筋被割断的事情。

发布于:2009-09-13 21:16:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。
1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;
2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。
请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。
这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???

我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • upuaut
    upuaut 沙发
    就是在剪力墙竖向开槽的槽口两侧,各焊一根二级12的钢筋,与所有断开的水平筋焊接起来就可以起到加强作用了是吗?
    2009-09-15 10:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • marykay_bmw
    marykay_bmw 板凳
    03G对此有说明,被断的水平筋,在下料的时候,就应做成90度弯头,
    内外搭接焊起!
    如未有设计加筋,为了安全所见,建议在洞口两侧,就是竖起,增加12的钢筋加强
    2009-09-14 10:25:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

到底哪个才是挡土墙的土坡高度啊?

在计算挡土墙主动土压力的时候,按规范是土坡高度大于等于5米高时乘以1.1的增大系数。关于挡土墙主动土压力的计算我找了很多资料有的乘,有的不乘,有的用的是自然地面到墙顶高度,有的则是挡土墙高度。到底哪个才是土坡高度啊?请指点!谢谢

回帖成功