土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的设置问题

消防水箱的设置问题

发布于:2009-09-12 11:10:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在多层建筑设计过程中,常常遇到下面的情况:设计中需设置消火栓系统,但对于是否设置消防水箱搞不清楚。审图时的意见也不一样,有时专家让设置(理由:市政供水不能满足消防水压的要求);有的专家说不设置,市政供水压力就能达到使用要求。防火规范是这样表述的:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
条文说明:1、常高压给水系统一般能满足灭火时管道以及建筑内任一一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不不能满足此要求是,仍需设置消防水箱。
我的问题是:
1、什么是常高压系统,怎样的常高压系统算是满足灭火时管道以及建筑内任一一处消火栓的水量和水压要求。能给明确的解释一下吗?
2、市政给水系统算不算常高压给水系统?有的专家说不算.理由:市政给水系统存在停水问题,供水部可靠!
3、对于多层建筑,有没有明确一点的规定,设与不设消防水箱?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 老谭
    老谭 沙发
    1.举个例子说,如果山顶上有一消防水池,容量和水压都能满足山下建筑的要求,并且室外形成环状室内消火栓给水管网,则可以说是常高压消火栓系统。
    2.多层中临时高压系统要设消防水箱,重力自流即可。(虽然条文解释中说要满足最利点的水压要求,但条文只要求重力自流即可,当条文解释与条文矛盾时,以条文为准)
    2009-09-13 16:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhouhp888
    zhouhp888 板凳
    一般地方上有规定的,我们这里就4层以上设水箱。对于多层而言,规范只要满足重力自流就可以了,只要放个水箱就能满足要求。没必要放气压罐之类的
    2009-09-13 09:02:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓用水量计算

室内消火栓用水量计算《建规》P299 8.4.1--2“对于每股水柱的实际用水量,应根据消火栓栓口、消防水带的口径、充实水柱等多项参数计算确定。表中的水量与消火栓实际出水量两者计算方法不同应根据实际需要计算;”如何按上述规范进行计算,那位大虾算过,给贴个范例。

回帖成功

经验值 +10