《建规》P299 8.4.1--2“对于每股水柱的实际用水量,应根据消火栓栓口、消防水带的口径、充实水柱等多项参数计算确定。表中的水量与消火栓实际出水量两者计算方法不同应根据实际需要计算;”

如何按上述规范进行计算,那位大虾算过,给贴个范例。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    看防火规范上的用水量即可
    2009-09-15 09:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • alnhny
    alnhny 板凳
    消火栓用水量一般都是直接查表。没去算过。
    2009-09-12 21:50:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋设计用水量

自动喷淋设计用水量某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级1、根据《喷规》P10喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S2、根据《给排水设计手册 第二版 P140》自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S3、根据水力计算得出两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S