自动喷淋设计用水量
某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级
1、根据《喷规》P10
喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。
自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S
2、根据《给排水设计手册 第二版 P140》
自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S
3、根据水力计算得出
两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S
设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写21.33、28、35.09还是38.48 L/S?是不是应该是38.48 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。
附件中是水力计算表和自喷图纸

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 小公举苏菲亚

    方案阶段,可研,初设可以用Q1来核算,施工图阶段则应该用Q2计算水量,确定泵的流量,水池容积。