土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋设计用水量

自动喷淋设计用水量

发布于:2009-09-11 17:58:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷淋设计用水量
某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级
1、根据《喷规》P10
喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。
自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S
2、根据《给排水设计手册 第二版 P140》
自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S
3、根据水力计算得出
两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S
设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写21.33、28、35.09还是38.48 L/S?是不是应该是38.48 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。
附件中是水力计算表和自喷图纸

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 小公举苏菲亚

    方案阶段,可研,初设可以用Q1来核算,施工图阶段则应该用Q2计算水量,确定泵的流量,水池容积。

    2021-05-25 19:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1476933637383

    感谢楼主分享,好人一生平安

    2021-05-25 10:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建规的疑惑之室内消火栓

《建规》 P298“车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等见建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。”1、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店(还有水泵房、办公室、空调机房等),三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:如果一二层的建筑体积(其中水泵房、办公室、空调机房等的体积为1500,其余商场体积为4500)为6000m3,一二层还需要设置室内消火栓吗。算商店体积时需要刨除水泵房、办公室、空调机房等的体积吗?规范中的“5000m3”仅指实际的商店面积?

回帖成功

经验值 +10