土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建规的疑惑之室内消火栓

建规的疑惑之室内消火栓

发布于:2009-09-11 17:18:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》 P298“车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等见建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。”
1、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店(还有水泵房、办公室、空调机房等),三层为电影院。
根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:
如果一二层的建筑体积(其中水泵房、办公室、空调机房等的体积为1500,其余商场体积为4500)为6000m3,一二层还需要设置室内消火栓吗。算商店体积时需要刨除水泵房、办公室、空调机房等的体积吗?规范中的“5000m3”仅指实际的商店面积?
2、现有现有一建筑共三层,其中一层、三层为商店,二层为电影院。
根据功能分一三层和二层分别设置室内消火栓系统:
如果一三层的建筑体积(其中一层体积3500,三层体积为2500m3)为6000m3,一三层还需要设置室内消火栓吗?规范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互连接的建筑?
3、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店,三层为电影院。
根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:根据《建规》,一二层室内消火栓用水量为15L/S,三层室内消火栓用水量为10L/S,那么整个建筑室内消火栓的用水为二者累加25L/S还是取两者中最大的一个15L/S?依据是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • oksoft
    oksoft 沙发
    不知道《商店建筑设计规范》JGJ 48-88在这种情况下有没有用……

    消火栓用水量我是这么想,整个建筑计算总体积,功能按危险等级高的给建筑定性,然后查表。整个建筑不能分开看。
    个人意见,仅供参考……
    2009-09-15 12:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • shlejie
    shlejie 板凳
    我认为这应该算综合楼,火灾危险性超过普通商场,因此体积应按总体积算,所有部位均应设置消火栓.
    2009-09-15 08:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【消火栓】某天然气计量站的消防给水问题

现有一个天然气的计量站,总平面防火间距按《城镇燃气设计规范》和《建筑设计防火规范》布置,按《燃规》天然气工艺装置部分可不考虑消防给水,同时应满足《建规》要求。问题出现在该站的站房,该站房内有站控间(控制室)和配电间(干式)和办公室,二楼为员工宿舍,二级耐火等级,两层建筑,建筑面积750平米,层高3.3米,由于此处较偏僻,现未通自来水,靠打井取水,水量不大,如设室外消火栓将无法满足水量要求,可否不设室外消防水。按《石油天然气工程设计防火规范》与本站相当的站场可不设消防给水,但工艺装置防火间距稍有不同,该规范中条文解释中的说明中说明由于该类站场量多、面广、单罐容积小,都建一套消防给水设施,投资巨大,且该类站功能单一、布局分散,火灾影响面较小,不易造成重大火灾损失,故可不设消防给水设施,设移动式灭火器即可,灭火以消防车为主。建设方是石油系统的,认为以前他们的类似站都是没做的,这个站也可不做,要不就得修消防水池,增加投资很多。请教各位有做过类似的同仁指点迷津,不吝赐教。盼复!