土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【消火栓】某天然气计量站的消防给水问题

【消火栓】某天然气计量站的消防给水问题

发布于:2009-09-11 11:40:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个天然气的计量站,总平面防火间距按《城镇燃气设计规范》和《建筑设计防火规范》布置,按《燃规》天然气工艺装置部分可不考虑消防给水,同时应满足《建规》要求。问题出现在该站的站房,该站房内有站控间(控制室)和配电间(干式)和办公室,二楼为员工宿舍,二级耐火等级,两层建筑,建筑面积750平米,层高3.3米,由于此处较偏僻,现未通自来水,靠打井取水,水量不大,如设室外消火栓将无法满足水量要求,可否不设室外消防水。按《石油天然气工程设计防火规范》与本站相当的站场可不设消防给水,但工艺装置防火间距稍有不同,该规范中条文解释中的说明中说明由于该类站场量多、面广、单罐容积小,都建一套消防给水设施,投资巨大,且该类站功能单一、布局分散,火灾影响面较小,不易造成重大火灾损失,故可不设消防给水设施,设移动式灭火器即可,灭火以消防车为主。建设方是石油系统的,认为以前他们的类似站都是没做的,这个站也可不做,要不就得修消防水池,增加投资很多。请教各位有做过类似的同仁指点迷津,不吝赐教。盼复!
  • kelvin98
    kelvin98 沙发
    【消火栓】某天然气计量站的消防给水问题
    2009-09-11 11:52:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

六层摔跤训练馆需要做自动喷水系统吗

本建筑为当地摔跤训练馆 架空层为台球厅 一层为摔跤历史展厅 二层为乒乓球馆 三至六层为摔跤训练室、健身馆等 每层建筑面积为650平方米 按照建筑防火规范要求 总建筑面积为4500平方米 架空层为大于500平方米的人员密集型场所 一层应按照什么类型的展厅考虑 是否每层均应设置自动喷水系统呢 如果设置 喷头三至六层的摔跤训练室、健身馆需要布置喷头吗 谢谢大家[ 本帖最后由 linda15835086688 于 2009-9-11 00:02 编辑

回帖成功

经验值 +10