楼上是9层住宅,地面楼梯间不是防烟楼梯间。地下室是车库,楼梯间为防烟楼梯间,对外开1.2宽的双扇门,带防烟前室。现在想按前室不送风,楼梯间加压送风设计请问地下层防烟楼梯间加压风机风量如何计算1.按风速法计算为近10000m3/h2.按高规表8.3.2-1:<20层,风量25000m3/h,但出现超压,有可能开不开门
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wrisky
沙发
这个问题我也疑惑,刚刚接触防排烟,感觉把房间面积算进去,分区就感觉小很多了,还有房间大于50m2是不是要另设排烟口,这个排烟风量又怎么算?
2011-08-04 09:53:04
赞同0
-
leijun19750720
板凳
只要计入最大一个房间的面积即可,我认为这样还是可行的。