地下车库排风排烟合用系统 防火阀的设置问题探讨某工程施工图设计说明:送排风管穿越机房隔墙处设置70度电动防火阀.排烟风机入口处设280度排烟防火阀.对于这个说明,我是觉得严重不合理了,难道大于70度温度的时候就关闭防火阀不排烟了?何必要设置电动的防火阀呢?易溶片形式的不就行了么?那么浪费?排烟风机一般设置在机房里,既然已经在隔墙处设置了防火阀,为什么在风机的入口处还要设置防火阀?有什么用?防止机房内部着火啊?有意义么?我们工程的做法:送风管穿越机房隔墙处设置70度易溶式防火阀,排风管穿越机房隔墙处设置280度易溶片式排烟防火阀,这样设置之后,排烟风机入口处不再单独设排烟防火阀。