地下车库 补风量确定问题的探讨贴某工程施工图设计说明:本地下汽车库以防火卷帘分隔成两个独立的防火分区,每个防火分区以突出板底大于500mm的混凝土梁划分为二个防烟分区.每个防烟分区设置各自独立的通风,排烟系统.平时排风,火灾时排烟.排风量和排烟量均按6ACH计算.靠近车道出入口的防烟分区,其平时和火灾时的补风量按排风量的50%计算.远离车道出入口的防烟分区,其平时和火灾时的补风量按5ACH计算.我们工程的做法:靠近车道出入口的防烟分区,甚至是整个防火分区都是不设补风系统的,靠出入口自然补风。而在远离车道出入口的防烟分区才设补风系统,补风量按排风量的50%计算。相当于按3ACH计算,远小于5ACH计算的补风量。