某工程施工图设计说明:本地下汽车库以防火卷帘分隔成两个独立的防火分区,每个防火分区以突出板底大于500mm的混凝土梁划分为二个防烟分区.每个防烟分区设置各自独立的通风,排烟系统.平时排风,火灾时排烟.排风量和排烟量均按6ACH计算.靠近车道出入口的防烟分区,其平时和火灾时的补风量按排风量的50%计算.远离车道出入口的防烟分区,其平时和火灾时的补风量按5ACH计算.

我们工程的做法:靠近车道出入口的防烟分区,甚至是整个防火分区都是不设补风系统的,靠出入口自然补风。而在远离车道出入口的防烟分区才设补风系统,补风量按排风量的50%计算。相当于按3ACH计算,远小于5ACH计算的补风量。

大家怎么做的呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自行车库 排风量/排烟量 探讨

某工程施工图设计说明:“主楼地下室平时为自行车库,战时为二等人员掩蔽所.平时自行车库设机械排风系统,排风量按2.5ACh计算,送风量按2ACH计算.”我们现在做的一个工程,按排烟算,自行车库算作一个防烟分区,按照高规8.4.2.1和建规9.4.5,用60m3/m2.h的指标算。这样一比较,这排风量和排烟量的差别是相当之大的。假设层高为4m。排风量=防烟分区面积*4*2.5=防烟分区面积*10