某工程施工图设计说明:“主楼地下室平时为自行车库,战时为二等人员掩蔽所.平时自行车库设机械排风系统,排风量按2.5ACh计算,送风量按2ACH计算.”
我们现在做的一个工程,按排烟算,自行车库算作一个防烟分区,按照高规8.4.2.1和建规9.4.5,用60m3/m2.h的指标算。
这样一比较,这排风量和排烟量的差别是相当之大的。假设层高为4m。
排风量=防烟分区面积*4*2.5=防烟分区面积*10
排烟量=防烟分区面积*60
排烟量是排风量的6倍。
而一般排烟排风系统合用的情况,排烟量或排风量都是按照6ACh计算,两者无差别。

这种情况大家有什么意见呢?欢迎大家踊跃发言。谢谢