关于漏电开关跳闸的问题

发布于:2009-09-08 23:40:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.

正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.

现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqishi801106


    不跳才怪,火线是普通断路器出来的,N线是RCD出来的,这N线上多了那根接出火线的电流,要么把漏电去掉,要么把火线接到RCD配出火线。
    2009-09-09 09:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • yuycn
    yuycn 板凳
    那看来只能把漏电开关换成空开了,这根零线必需得用!还有别的办法吗?
    2009-09-09 07:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电动机维修后启动电流过大的原因?

我们厂有两台电动机一台280KW、一台220KW的由于烧坏了,拿到云南曲靖的电机维修厂维修(这个厂维修电机和那个湖南湘潭的电机维修厂还是蛮有名的),返回时我们检查了对地电阻和相间电阻都是好的!但安装试机时出现启动电流过大、转速无法提高的现象,(我们是用软启动启动的电机,事先说明软启动没有问题,以为修回来的启动不了,换另一台没有修过好的电机,启动正常),两台电机均是如此,那台220KW的有电机换所所以没有在使用,但那台280KW的电机,也是同样的原因,但没有电机换,我们就先让软启动先启动,最后打到全压运行,电流是降到额定电流了,不过局部发热,(两台电机均是空载试机的)。我现在怀疑是维修厂家抓错线头,或是匝间短路。请教各位有这种可能吗?或是还有别的原因呢?