土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电动机维修后启动电流过大的原因?

请教电动机维修后启动电流过大的原因?

发布于:2009-09-08 23:09:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂有两台电动机一台280KW、一台220KW的由于烧坏了,拿到云南曲靖的电机维修厂维修(这个厂维修电机和那个湖南湘潭的电机维修厂还是蛮有名的),返回时我们检查了对地电阻和相间电阻都是好的!但安装试机时出现启动电流过大、转速无法提高的现象,(我们是用软启动启动的电机,事先说明软启动没有问题,以为修回来的启动不了,换另一台没有修过好的电机,启动正常),两台电机均是如此,那台220KW的有电机换所所以没有在使用,但那台280KW的电机,也是同样的原因,但没有电机换,我们就先让软启动先启动,最后打到全压运行,电流是降到额定电流了,不过局部发热,(两台电机均是空载试机的)。我现在怀疑是维修厂家抓错线头,或是匝间短路。请教各位有这种可能吗?或是还有别的原因呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cctv0602100122
    我们厂有两台电动机一台280KW、一台220KW的由于烧坏了,拿到云南曲靖的电机维修厂维修(这个厂维修电机和那个湖南湘潭的电机维修厂还是蛮有名的),返回时我们检查了对地电阻和相间电阻都是好的!但安装试机时出现启动电流过大、转速无法提高的现象,(我们是用软启动启动的电机,事先说明软启动没有问题,以为修回来的启动不了,换另一台没有修过好的电机,启动正常),两台电机均是如此,那台220KW的有电机换所所以没有在使用,但那台280KW的电机,也是同样的原因,但没有电机换,我们就先让软启动先启动, 最后打到全压运行,电流是降到额定电流了,( 电机空载运行以后电流是不会达到额定电流的,可能是给你电机新装的绕组咂数比原装的少很多)不过局部发热,(两台电机均是空载试机的)。我现在怀疑是维修厂家抓错线头,或是匝间短路。请教各位有这种可能吗?或是还有别的
    2009-09-09 10:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    还是打电话叫维修厂的人来处理吧,线头搞错是肯定的。
    2009-09-09 07:27:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场临时用电注意地方!!

大家随便看看

回帖成功

经验值 +10