土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 奇怪的问题--哪个高手能解释啊

奇怪的问题--哪个高手能解释啊

发布于:2005-06-07 20:14:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人在前几天的系统调试中遇到一个问题,就是:冷冻水系统在开始循环后,在水泵过滤网水温异常的高,有同事分析说是有空气没有排完所至,大家有何高见!!
再此请教!!!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • car1234
    car1234 沙发
    shi是啊’
    你们的说法对了
    我经过现场分析发现是水 泵的止回阀没有全开所制,谢谢大家的帮助啊
    2005-06-13 21:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • whq6524356
    whq6524356 板凳
    过滤网的两端是否有温差,是运行了一段时间才有的吗?
    2005-06-11 19:08:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统中制冷机组和风冷冷凝器的位置关系

最近做了一个冷库项目,建筑一层为冷库,制冷机组也在一层,而由于场地限制,风冷冷凝器也放置在一层,且冷凝器基础为1米高。经现场实测,制冷机组储液罐进口位置比冷凝器出口位置高大约30CM。排气管和回液管爬高高度为3.7米。有技术人员提出不妥,认为会导致冷凝器回液困难。在我的工作经历中,一般碰到的项目都是冷凝器置于屋顶,也就是位置远高于制冷机组。请教各位达人,目前这样的摆放会否有问题,如有问题,应如何解决?

回帖成功

经验值 +10