最近做了一个冷库项目,建筑一层为冷库,制冷机组也在一层,而由于场地限制,风冷冷凝器也放置在一层,且冷凝器基础为1米高。经现场实测,制冷机组储液罐进口位置比冷凝器出口位置高大约30CM。排气管和回液管爬高高度为3.7米。有技术人员提出不妥,认为会导致冷凝器回液困难。在我的工作经历中,一般碰到的项目都是冷凝器置于屋顶,也就是位置远高于制冷机组。请教各位达人,目前这样的摆放会否有问题,如有问题,应如何解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句你们的说法对了
我经过现场分析发现是水 泵的止回阀没有全开所制,谢谢大家的帮助啊