请问如何考虑VRV的回油问题,系统如何配管?配管最长和高度差如何确定?我指的是产品设计方面的,不是施工的,不要叫我去看厂家产品样本.我现在是厂家的身份.做毕业设计.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
shixb1982
沙发
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么
2006-01-05 13:30:05
赞同0
-
jrzhp
板凳
冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐,否则会减少冷凝面积。楼主所述情况冷凝器内会存30cm液体,可想而知不仅是回油问题,而是冷凝器存液,冷凝面积减少,冷凝效果降低,冷凝温度升高,以至于压缩机不能正常运转。至于压缩机回气管和供液管高度为3.7米没问题。
2005-09-05 17:40:05
赞同0
加载更多回复 举报
解决办法:将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。