室外消防用水量为30L/S,我应该设3个室外消火栓?
那么我设计的3个室外消火栓可不可以放在一起,好像经常看见放在一起的,(建筑物为50米,所以消火栓放一起可以保护到)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hzy8607
    hzy8607 沙发
    关于室外消火栓
    2009-09-22 15:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • ljq_wolf
    ljq_wolf 板凳
    室外消火栓按布置间距及保护半径设置,布置间距不超过120m,保护半径不超过150m,每个室外消火栓供水量可达到10~15L/S .
    楼上的说的很对 基本上照这个做没错 我怀疑你是不是把水泵结合器看成消火栓了