土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调箱回风噪音很大

组合式空调箱回风噪音很大

发布于:2009-09-05 09:10:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2个一模一样的设计方案,只是其中一台没有静压箱,一台有静压箱,有静压箱的那个系统运行良好,没有静压箱的那台回风口的噪音很大,而且风量也超了很多(设计38000CMH,实测将近90000CMH),风车也没有问题,不知道是什么原因,不知道哪位仁兄有遇到这种情况呢,麻烦帮忙解决一下。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ssy_0311
    ssy_0311 沙发
    :o 风机的问题撒!huan
    2009-09-15 16:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    典型的不合格产品也拿出来使用,无语……
    2009-09-14 14:50:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 国家标准《组合式空调箱设计规范》,格式为word。
  • 组合式空调AHU-02-01
    组合式空调箱AHU-02-01
  • 90个通风空调工程施工组织设计合集(大厦/办公楼/医院/住宅/商场/酒店等)
    本资料包为精选的90个通风与空调工程施工组织设计,其中包含大酒店中央空调安装工程施工组织设计、大厦通风空调施工组织设计、图书馆通风空调工程施工组织设计、休闲中心中央空调施工组织设计等,适合进行编写通风与空调工程施工组织设计的同学参考学习写法和设计
  • 组合式空调AHU-02-02
    组合式空调箱AHU-02-02
  • 组合式空调AHU-03-02
    组合式空调箱AHU-03-02
  • 组合式空调基础知识
    组合式空调箱基础知识工过程中保持平整通畅,避免施工车辆对已成型的衬砌砼板扰动。
  • 滨海豪园空调工程全套施工组织设计(含进度计划、施工机械计划表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行住宅小区空调工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 详解组合式空调设计选型
    本资料为 详解组合式空调箱设计选型,ppt格式,57页。 组合式空调箱选型 一、定义 二、分类 三、常见样式 四、设计选型 五、案例 一、定义 由各种空气处理功能段组装而成的不带冷热源的空气处理设备。
  • 组合式的灶烟除味箱,本图是介绍一套组合式的灶烟除味箱外形尺寸布置,标准大样图相关图例,图纸中详细的展示了回风箱标准大样图,图例的详细绘制尺寸样式和内容,CAD2007以上绘制的模型图,欢迎下载参考。.
  • 某药厂组合式空调图纸,图纸以暖通有关标准设计,结构紧凑清晰,工艺合理先进,包括2.3万风量、1.3万风量、5000风量和4000风量空调的详细设计总图与设计参数、空调包括初、中效过滤段、加热、制冷段、
  • 快速组合式的风流沉淀箱,图纸是介绍的一种用于各类的工程厂房进行环保使用的快速组合式的风流沉淀箱,便于安装及拆卸使用,图纸是CAD绘制,尺寸参数齐全,结构清晰明确,详情见图纸内容,欢迎下载。...
  • 组合式空调器原理图
    图纸为组合式空调器原理图,英文版。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 组合式空调器大样图
    组合式空调器大样图空调.
  • ZH2500F组合式选粉机,产量110-165/h(筛余≤10%),最大喂料量:580t/h,选粉量15~18万m3/h,转子转速100-200r/min,设备阻力2.4-3.2Kpa,电动机型号:Y
  • 组合式货架-1700x600x2000,侧片采用焊接型式,可以保证可靠的强度,主体放置板采用拼接型式;单一货架灵活,也可多个组合放置,可用于工厂,仓库等地,制作方便,外形美观,欢迎大家下载参考,未来无
  • 组合式喷漆送风空调设计图,设计送风量200000m3/h,设备外形尺寸:16000mmx4000mmx3500mm,包括初效过滤段、消声段、加热段、表冷段、中效过滤段等,可下载参考使用。...
  • 组合式空调机组新国标
    组合式空调机组新国标
  • 转轮与冷却除湿组合式空调系统
    简介:本文分析了转轮与冷却除湿组合式空调系统的特性,对与冷却除湿空调系统进行了比较,建立了转轮与冷却除湿组合式空调系统的数学模型等。
  • 组合式空调机组样本
    介绍一下组空的内容
  • 该三维图为多站组合式设备机架,为自动化全站式生产线设备支架,下框架为方形管焊接而成,四周为钣金件,上层连续防护罩。是一个不错的参考模型,文件为stp通用格式。...
  • 现有灯管的长度规格是固定的,在灯管制作成型后,其长度就不能改变,且普遍长度较长,不方便运输或携带,这样非常麻烦。通过两个灯管与连接部插接在一起,并通过两个卡接孔与连接部的两个卡接凸起卡接固定在一起,其

阅读下一篇

新手上路帮给解决一下

请教一个问题 夏季最大总冷负荷(不含新风和除湿)为8.22kw。最大总热负荷为6.84kw。选用的热泵机组制冷量22kw,制热量26kw。本人不明白为什么制冷量与总冷负荷差怎么多啊! 希望给解释一下啊 谢谢啊!!

回帖成功

经验值 +10