向各位请教个开关问题

小弟初来初贵宝地,发现这里是一个卧龙藏虎之地。现有一问题请各位不啬指教。本人在一家商场工作,新装修的楼层,装了一批LED灯,其中有一路有这样的问题。一个LED灯的功率是24瓦,一条线路共装了24只,为2.5平方的BV线,从功率来说,不足六百瓦。从配电箱出来长度约有50米。但是每次商场早上营业开灯时,总要合好几次才能合上,断路器在合不上时断开的声音并不象短路的声音,断路器为10A的梅兰开。最初怀疑是线路有短路现象,但是有时又能合上,间接排除了这种可能性,因为如果说短路,是不可能合上闸的。是不是开关选择有问题,只考虑了额定容量,而未考虑其它造成的?请各位前辈说一说。