如果一台2500KVA变压器接有350KW的冲击性负荷,该回路出线开关如何整定?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 工夫茶
    工夫茶 沙发
    不能软启动吗?
    2005-06-27 14:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • wang770225@co163
    长延时可以按照此设备的额定电流,并考虑一定的保险系数.(但要校验是否可以躲过冲击电流)
    短延时或瞬时脱扣要按照躲过冲击电流,并考虑一定的保险系数.(还需校验短路故障保护的保护安全系数是否达到).
    冲击电流的大小由设备的启动方式决定.