土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:大家来帮我看看该选多大的电缆

求助:大家来帮我看看该选多大的电缆

发布于:2005-06-07 11:11:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
AK1:计算功率 Pjs = 144.2 kw 计算电流 Ijs = 273.87A 功率因素 Cos = 0.80
AK2:计算功率 Pjs = 47.1 kw 计算电流 Ijs = 89.45A 功率因素 Cos = 0.80
AK3:计算功率 Pjs = 177.7 kw 计算电流 Ijs = 337.49A 功率因素 Cos = 0.80
均为三相,大家帮我看看该用多大的电缆;先谢过了.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • plainlife
    plainlife 沙发

    同意
    2005-06-07 17:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • waboe
    waboe 板凳

    用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方
    弯曲半径 R = 1060 mm 电缆重量 W = 8501 kg/km
    计算功率 Pjs = 144.2 kw 计算电流 Ijs = 273.87A
    功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

    1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足
    计算电压降 U% = 3.087 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
    U%= (0.2506x0.80+0.0780x1)x273.87x100x1.732/380*10

    2:按灵敏度选择时,截面 S = 185 平方 满足
    线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
    239.7m = 220V/(0.4566x1.3x315Ax10) > 100.0m
    注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

    3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 满足
    A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
    350.00 A=500.00Ax0.70x25.00/25
    B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
    350.00A/1.1=318.18A>315A


    同意!!