PZ30配电箱起火,从电表箱起经过RL熔芯,DZ118空开,户内C45总开关,C45漏保,C45分路开关,一个都不动作,最后整个箱子全烧了。。。怎么回事?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句同意
回复 举报
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方
弯曲半径 R = 1060 mm 电缆重量 W = 8501 kg/km
计算功率 Pjs = 144.2 kw 计算电流 Ijs = 273.87A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足
计算电压降 U% = 3.087 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.2506x0.80+0.0780x1)x273.87x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 185 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
239.7m = 220V/(0.4566x1.3x315Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
350.00 A=500.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
350.00A/1.1=318.18A>315A
同意!!