土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于在屋面设消防水池的可行性?

关于在屋面设消防水池的可行性?

发布于:2009-09-04 00:40:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个6层医院门诊办公建筑,建筑高度22米,建筑面积4500平方。
设置了室内外消火栓系统、喷淋系统。
其中室内消火栓、喷淋为水泵加压。

1现在由于在地面没有地方设置水池,建设单位想把水池设置在屋面。
设计图纸为130立方 (其参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋16*3.6=129.6立方)

2而现在施工方觉得144立方合理一些(参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=144立方,因为这里一般不考虑补水。)——这个只是看法而已,没有实质意义。

3消防队认为这份他们以前审查的图纸,其设计参数偏低。倾向于(参数为:室内栓15L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=180立方)

设计院已经同意水池设在屋面,认为建筑的结构、防水没有问题。而消防队不太同意这么做,说有消防规范要求。
请问:泵房设置在建筑旁,水池设置的屋面可行吗?有没有什么具体的规范要求?

另外:从设计方面考虑,设计参数如何选取较为合理?

谢谢了。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoist
    yaoist 沙发
    2012-03-13 19:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • corelli
    corelli 板凳
    从可靠性角度看,消防水池放在屋顶是最合理的。据说国外有的化工设备,顶上就是个水柜。一旦火灾发生,水柜瞬间被爆破,巨量的水铺天盖地而下,把火情瞬间压制。不过消防队反对也有道理,因为你没考虑室外消防用水量,还有没考虑给消防车加水的措施。另外,因为水池离地面较远,一旦火灾时,水箱不出水,人又难以靠近,水池如同虚设。

    [ 本帖最后由 corelli 于 2010-5-28 22:13 编辑 ]
    2010-05-28 20:45:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ESFR喷头的问题

下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是:A、严重危险II级B、净空高度为8米,最大储物高度为6.5米的仓库危险I、II级C、净空高度为10米,最大储物高度为8.0米的带装不发泡塑料仓库;D、净空高度为9米,最大储物高度为7.0米的箱装发泡塑料仓库;

回帖成功

经验值 +10