土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ ESFR喷头的问题

ESFR喷头的问题

发布于:2009-09-03 20:10:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是:
A、严重危险II级
B、净空高度为8米,最大储物高度为6.5米的仓库危险I、II级

C、净空高度为10米,最大储物高度为8.0米的带装不发泡塑料仓库;
D、净空高度为9米,最大储物高度为7.0米的箱装发泡塑料仓库;

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    ESFR喷头
    快速反应早期灭火型洒水头
    ESFIt(K14型)
    ESFR(K14型)快速反应早期灭火型洒水头专为对付高危险度的火灾而设计。
    它采用160℉/71℃或212℉/100℃的快反应易熔合金焊扣,因而具备/快速反应的优异性能。为了确保早期灭火性能,ESFR洒水头多为下垂式。
    在快速反应水滴大小与水流速率的共同作用下危险度的火灾进行早期灭火。
    根据NFPA标准及FM的安装规则,ESFR型洒水头经认可在12.2米(40英尺)高的建筑物中能保护堆高至10.7米(35英尺)货物,当建筑物高度为9.1米(30英尺)时,堆高允许达到7.6米(25英尺)。

    1. FM标准中,货架为实板时不能使用ESFR喷头。因为,实板会造成ESFR喷头的出水无法直接到达起火点,从而无法压制火势。这在喷淋规范中没有提到。
    2. 货架为实板时可采用屋顶设普通喷头并在货架间加设喷头的方法。这一点在喷淋规范中也是允许的。
    3. 没有必要同时设ESFR喷头和货架间喷头。既然ESFR喷头无法压制实板货架的火势,使用它除了浪费水和系统投资没有别的好处。
    4. 这是两种完全不同性质的喷头。ESFR用于压制火势甚至灭火,采用动作喷头数为设计参数。屋顶的普通喷头结合货架间喷头用于控制火势,使用作用面积和喷水强度为设计参数。如果各取一半,可能会导致既不能压制火势,也不能控制火势。

    另外,不要轻信生产喷头的厂家,有些销售人员甚至技术人员也搞不清自己产品的技术特性。典型的例子就是他们很多人根本搞不清ESFR喷头,快速反应喷头,大水滴喷头,大孔径喷头之间的区别。不信的话可以试试。
    2009-09-08 18:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • li-linyong
    li-linyong 板凳
    ESFR喷头的问题
    2009-09-04 11:52:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政满足两路供水,且满足流量是否设水池

请问一下市政是两路供水,一路为DN200,一路为DN500。四层的厂房 总共8000多平方,室内的消火栓15L/S(由两个厂房,和一个综合楼组成,有两个外墙,紧挨一起,综合楼比较小,总共一千多平方)我按综合楼性质考虑,室内消防用水按15算,市政水压0.23,四楼层高位17米,那我是否应该设加压泵和,消防水池,消防水池是否必须设置。按道理,水压不够,应该加压,但是我们是否就要设消防水池了??做一个消防水池,泵房,应该也要不少钱吧 对于一个小企业来说,这个钱不是小数,因为是厂房,所以我是这么想的,消防水池不设,消防泵也不用,火灾发生时,前十分钟,我们已经有消防水箱,出水满足灭火要求,十分钟后,消防车过来,可以利用消防车,通过水泵结合器(加压),和室外消火栓(取水)来向室内消火栓供水,按道理,这个是满足要求的。我这样设置是否可以呢?请大家帮我看看。谢谢

回帖成功

经验值 +10