请问一下市政是两路供水,一路为DN200,一路为DN500。四层的厂房 总共8000多平方,室内的消火栓15L/S(由两个厂房,和一个综合楼组成,有两个外墙,紧挨一起,综合楼比较小,总共一千多平方)我按综合楼性质考虑,室内消防用水按15算,市政水压0.23,四楼层高位17米,那我是否应该设加压泵和,消防水池,消防水池是否必须设置。
按道理,水压不够,应该加压,但是我们是否就要设消防水池了??做一个消防水池,泵房,应该也要不少钱吧 对于一个小企业来说,这个钱不是小数,因为是厂房,所以我是这么想的,消防水池不设,消防泵也不用,火灾发生时,前十分钟,我们已经有消防水箱,出水满足灭火要求,十分钟后,消防车过来,可以利用消防车,通过水泵结合器(加压),和室外消火栓(取水)来向室内消火栓供水,按道理,这个是满足要求的。我这样设置是否可以呢?请大家帮我看看。谢谢

[ 本帖最后由 hzy8607 于 2009-9-3 13:14 编辑 ]

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • shlejie
    shlejie 沙发
    水泵房必须设置,消防水池可不设,只设一个消防水泵吸水井就行了,吸水井两路进水,容积不小于消防水泵5min 出水量.
    2009-09-10 11:18:10

    回复 举报
    赞同1
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    设消防泵,从市政管网直接抽水,消火栓内设启泵按钮,泵房内设稳压泵,做成稳高压给水系统。