发布于:2009-09-03 18:26:03
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
总进线三相三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 但不像正常情况下示数相同 而是有一定的差距 即一相示数比另一相要大一些
无功补偿柜进线三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 示数相同
平时正常情况下当时所带负载自动投切装置会投切4组电容 可今天8组电容(总共就8组)全部投切上了 而且是长时间投切也没有被自动装置撤下来
这种现象是什么原因啊?
[
本帖最后由 gaosiren 于 2009-9-3 20:04 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句:time: :time:
啊哈,从常见的补偿器的设计思路上看:
复位键不起作用,说明复位线路没有接通,或不能复位,所以一定要断电才能复位恢复。
出错时使电流表显示错误,是补偿器内部的CT的取样回路振荡,导致对内部CT反向送电,相当于加重外部CT负载,导致取样电流变化。也导致取样数据出错,无法正确进行控制。
快换补偿器吧,要不你得钉在电房了
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-9-7 17:41 编辑 ]
回复 举报
回复 举报