发布于:2009-09-01 22:11:01
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
请教如下问题:装了一台大金的室内机组,机组本身带提升泵,但我们机组吊的高,排水管道按自然排水方式敷设,由于是风管机组,机组压头高,所以在冷凝水管道上还设置了存水弯,按我的理解,由于坡度已够(大约3%),提升泵不运作,冷凝水也能排水通畅。
但实际运行了一段时间,机组间隙性的出现排水不畅报警。
请问是否是以上的冷凝水管道敷设有问题?
是不是内机本身带提升泵,就一定要在冷凝水出水口做一段向上的管段,让提升泵工作。而采用自然排水的方式是不行的。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报