土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防切非,分励线圈不能断开开关,是不是消防电源容量不够?

消防切非,分励线圈不能断开开关,是不是消防电源容量不够?

发布于:2009-09-01 11:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急!!!
消防提供的电源是DC24V,2A.照明配电柜是GCS型的,断路器是NM1-100S/3340 100A 分励线圈是DC24V. 消防主机距离配电柜大约有100多米,控制线是2.5平方双绞线.在配电柜处测电压是DC23.7V. 消防模块动作后,断路器不能脱扣.
1、是不是消防电源容量不够?
2、断路器NM1-100S/3340 100A的 分励线圈要多大的电流才能动作?
3、断路器在GCS抽屉柜中,不能脱扣和操作机构有没有关系?
采用下面的这种方案行不行? 断路器分励线圈有AC380V,加上一只DC24V小型继电器。消防控制DC24V小型继电器,继电器再控制断路器。断路器分励线圈电源取自断路器出线端。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yujiang19652
    yujiang19652 沙发
    所有的消防脱口均应加DC24V继电器转切
    2012-08-01 15:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • dbhero
    dbhero 板凳
    消防输出的电压为DC24,2A,而用DC24V分励脱扣器额定电流应达到5A+-0.5A,因此会烧坏。
    2012-08-01 08:34:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请赐教红外线加热方面的知识

我厂有两台复合机,烘箱长度5米,分三段加热(低温、中温、高温)最高温度180,两台烘箱各自的长度为:一台宽1.2米,一台宽1.6米,一直用的电热棒加热,烘箱的作用是把有机溶剂(丙酮、酒精、醋酸乙酯)挥发掉,现在想改为红外线加热,有如下技术问题要请教专家。 1:有机溶剂的气体是否会对红外线灯管形成腐蚀而引起燃烧和爆炸。 2:现在用的电热棒是上下安装,用红外线是不是只要上面安装一排灯管就可以了,我是在PET(或PI或玻璃布或纸张)薄膜的两面涂上聚胺酯胶,烘箱的作用就是将多余的溶剂烘出来。红外线的穿透需要什么条件,比如对材质、厚度、颜色有些什么要求,因为我们的工艺是要让聚酯薄膜的两面烘干的效果是一致的。