土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于230/460 60Hz电机使用的问题

关于230/460 60Hz电机使用的问题

发布于:2009-08-31 08:28:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司近期用了一台22KW 230/460 60Hz电机,在使用了一段时间后发现电机有过载现象,检查接线时发现为星形接法,一般根据经验超过3KW的电机都为角接,恩,还是仔细研究一下吧。
根据恒压调速的原理,U/f=恒定,那么在50Hz下,交流电压是383V,近似380V,因此该电机使用380V50Hz供电没问题,但是要注意的是接线时应对应460V的接法,不能用230V的电压,还有一点是,因为功率与转速的立方成比例,如果在一台230/460V的电机在380V50Hz下运行,那么电机实际功率应该是12.73KW,如果不考虑这一点,电机就很容易过载。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

知A,B,C电流,求解N线电流

画一个直角坐标,相隔120度根据三相电流量值画出线段,然后用几何方法求解!具体的说,.三段线为,OA,OB,OC.以OA,OB为两边,画出平行四边形,画出它的对角线OD,再以OC,OD为两边,画出平行四边形,画出它的对角线OE,测出OE的值,这个值就是N线(零线)电流。当三个电流对称时,OD与OC在一条直线上,OD=—OC,OE=0,这个是初中学的直角坐标系和几何,不光要学会,还要会用!非常的简单!其实把这个讲出来我心里还是有点不情愿。权当是给论坛作贡献。也当是我这个化学专业毕业的中专生给论坛上某些大学毕业的所谓“天之骄子”上的课吧!

回帖成功

经验值 +10