请专家前辈审查环网柜接线我们最近接了一个工程,是一个小区的供配电系统,整个小区分几期完工,第一期为建一个10KV开关站,及12台箱变,开关站进线电源有两路,分别从两个上级变电站进线,主接线为单母线分段运行,出线为各从一段母线上引一回馈线组成一个闭环系统(约十几台500KVA左右的欧式箱变);预计总的负荷为1。2万KVA(约60台箱变),以下是该开关站的一次系统图,请各位专家及前辈看一看,这个接线有什么问题没有,在设备制造安装、调试时应注意哪些方面的内容;说实话,我还没见过这样的开关站设计,所以向各位前辈讨教。(环型回路的保护为熔断器保护,开关为珠海LKE公司的真空负荷开关)