我们最近接了一个工程,是一个小区的供配电系统,整个小区分几期完工,第一期为建一个10KV开关站,及12台箱变,开关站进线电源有两路,分别从两个上级变电站进线,主接线为单母线分段运行,出线为各从一段母线上引一回馈线组成一个闭环系统(约十几台500KVA左右的欧式箱变);预计总的负荷为1。2万KVA(约60台箱变),以下是该开关站的一次系统图,请各位专家及前辈看一看,这个接线有什么问题没有,在设备制造安装、调试时应注意哪些方面的内容;说实话,我还没见过这样的开关站设计,所以向各位前辈讨教。(环型回路的保护为熔断器保护,开关为珠海LKE公司的真空负荷开关)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • han2003
    han2003 沙发
    人有多大胆,环网就有多大产,呵呵。
    2005-06-06 20:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    敢想敢干啊。供电局审图没意见吧?
    一、因为继电保护的复杂性,国内做闭环网的极少极少,而楼主也干了;
    二、很少见过以“负荷开关+熔断器”直接作为开闭站的出线保护的。
    三、真是拿业主钱不当钱啊,二、三期的设备都提前装上了。
    2005-06-06 18:58:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。