土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 同程式定流量水系统是否需要在主管路加装定压旁通管路?
如题,对与一个小型同程式定流量水系统(无分支)是否需要在主管路加装定压旁通管路?是否有必要在主机(风冷冷水)出口加装流量开关?

先表明我自己观点:由于整个系统无分支,并采取同程定流量水系统,水力较稳定,因此只需在回水主管路加装静态平衡阀及补水箱,无须在主管路设置压力旁通管路及流量开关。抛砖引玉望各位dx指点。并说明理由。

全部回答(6 )

  • adingkgb
    流量开关必须装,这是保护主机的,和系统是否有分支是否具有变流量功能无关
    2011-04-06 21:28:06 来自 PC 评论 举报
  • zhouyong2
    同意二楼的说法,如果全部风盘都使用电动三通阀,是否可省去压差旁路
    2011-04-06 21:11:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10