请教大家风机盘管可以多台共用一套温控器和开关吗?最多可以多少台合用?有些什么问题呢?能解释的清楚点么?
另外吊顶空调器的温控器是自带的还是需要另配,风量也是三档调速吗?一般配电动阀是比例式的还是二通阀?
谢谢了。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • yeaht1020
    yeaht1020 沙发
    我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗?
    还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
    哪位大侠能解释下吗?
    2012-06-05 18:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhaozxf123
    zhaozxf123 板凳
    不要并联,容易烧电机。
    曾做过一个大型项目,共有200台吊顶空气处理机组;基本上每个开关控制5~6台新风机组,但在调试时,先后烧掉5台电机,检修难度较大;后来厂家以接线方式不合理为由,不给我们免费更换电机了。