三相平衡问题?

发布于:2009-08-28 00:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

对民规此条不理解,“单相负荷的总计算容量”、“计算范围内三相对称负荷总计算容量”分别指的是什么?那个15%是怎样计算出来的?

如L1相是3.6KW,L2相4KW,L3相5KW,这样三相分配超过15%没?总负荷是3.6+4+5=12.6kw还是取最大功率相5*3=15KW?

当既有单相负荷又有三相负荷是又怎样计算?
这条规定是不是只针对既有单相又有三相负荷的?

还有一般情况下是怎样去平衡分配三相的?L1L2L3一直写下去,然后把各相加起来,总的看接不接近,再细节调整?或把全部负荷加起来除以3,然后去凑每相接近于这个平均数?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ae2008
    ae2008 沙发
    这个最大一相是指什么?所有的L1的和,L2/L3的和?还是每一组L1,L2,L3中最大一相的3倍,然后再相加的结果?
    2011-08-04 15:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    LZ自己已经把问题都说的很清楚了!:victory: :victory: :victory:
    2009-08-28 22:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手的疑惑,请各位前辈赐教

最近我接手一个设计院前任电气设计人员的后期,翻了下他的图纸,有几点不是很明白,不知道大家怎么看的。1,厂房图纸里每层都是单相接入配电箱,我考虑这样容易造成三相不平衡(5层厂房),要是我做法,一定就三相接入每层配电箱再分线。不知道大家怎么考虑的。2,图纸上每层单相进线有效功率设定为5KW,(厂房标准层面积24mX13m,功能未定,在楼梯间2侧各设一个配电箱),配电箱分路里除了照明分去1KW,剩下6路备用(未写明预留功率),如果是本人,备用线路就算未定用途也一般会写明预留3KW,不知道大家是怎么设计?