正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
问题1:工地上的移动三相发电机组(380/220),中性点需要接地吗?问题2:如果中性点不接地,回路中电气设备或线路漏电时,安装的漏电保护器是不是不能动作?问题3:如果中性点不接地或接地有什么优缺点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1、采用单相接入,这里你说的对,没有确定照明与动力是否分开的情况下,这里可以采用三相进线。
2、单相设定为5KW,照明只有1KW;首先要了解的事,我们做设计,首先得和甲方打交道,负荷等什
么跟甲方事先要商量好。在不违反规范的情况下,我们会尽量满足甲方的要求。至于预留功率肯定也
是和甲方有过交流,不然这样搞,人家肯定不乐意。
3、至于你说的,10个平方与6个平方问题。规范中有相关规定,一般民用建筑,单相进线截面不小于10
个平方,三相进线不小于6个平方。
回复 举报
原来的设计方案很合理,打出一点富裕,考虑的是机械强度和其他的意外因素,有经验的设计不会死抄书本。
回复 举报