土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手的疑惑,请各位前辈赐教

新手的疑惑,请各位前辈赐教

发布于:2009-08-27 22:13:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我接手一个设计院前任电气设计人员的后期,翻了下他的图纸,有几点不是很明白,不知道大家怎么看的。

1,厂房图纸里每层都是单相接入配电箱,我考虑这样容易造成三相不平衡(5层厂房),要是我做法,一定就三相接入每层配电箱再分线。
不知道大家怎么考虑的。

2,图纸上每层单相进线有效功率设定为5KW,(厂房标准层面积24mX13m,功能未定,在楼梯间2侧各设一个配电箱),配电箱分路里除了照明分去1KW,剩下6路备用(未写明预留功率),如果是本人,备用线路就算未定用途也一般会写明预留3KW,不知道大家是怎么设计?

3,5KW的单相线路,我查表BV3X6就够用,但图纸上是BV3X10,而断路器选择是C65N-40/1,其他的类似线路容量选择上也都是比标准大一级,大家在设计的时候是不是也这样做,我一般都是有多少取多少?请各位前辈指点我一下,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :)
    1、采用单相接入,这里你说的对,没有确定照明与动力是否分开的情况下,这里可以采用三相进线。
    2、单相设定为5KW,照明只有1KW;首先要了解的事,我们做设计,首先得和甲方打交道,负荷等什
    么跟甲方事先要商量好。在不违反规范的情况下,我们会尽量满足甲方的要求。至于预留功率肯定也
    是和甲方有过交流,不然这样搞,人家肯定不乐意。
    3、至于你说的,10个平方与6个平方问题。规范中有相关规定,一般民用建筑,单相进线截面不小于10
    个平方,三相进线不小于6个平方。
    2009-11-23 11:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • daret247
    daret247 板凳
    【3,5KW的单相线路,我查表BV3X6就够用,但图纸上是BV3X10,而断路器选择是C65N-40/1,其他的类似线路容量选择上也都是比标准大一级,大家在设计的时候是不是也这样做,我一般都是有多少取多少?请各位前辈指点我一下,谢谢。】

    原来的设计方案很合理,打出一点富裕,考虑的是机械强度和其他的意外因素,有经验的设计不会死抄书本。
    2009-11-22 13:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:工地上的移动三相发电机组,中性点需要接地吗?

问题1:工地上的移动三相发电机组(380/220),中性点需要接地吗?问题2:如果中性点不接地,回路中电气设备或线路漏电时,安装的漏电保护器是不是不能动作?问题3:如果中性点不接地或接地有什么优缺点?

回帖成功

经验值 +10