如图,请问网易的大侠们,冰箱管板式蒸发器的换热面积如何计算?其换热系数K值一般多大或如何计算?谢谢。

1.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • a5a4
    a5a4 沙发
    非常感谢这位大哥的指点,但还有一个问题需要跟你请教一下:

    “面积应该是铝管的总面积+铝板面积*2”
    请问,为什么这么算呢?要知道直接与箱体负荷换热的只有与内胆背部相贴的一面铝板呀。这点不明白,还请大哥指点。

    至于假风冷的问题,这个叫法只是一个业内的一种叫法,因为一般认为风冷是指带有翅片盘管式蒸发器的风冷冰箱。
    2009-09-04 11:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳
    还在孜孜孜不倦,
    动动手不就行了
    面积应该是铝管的总面积+铝板面积*2
    从材料和结构上考虑,你认为它的K值和翅片式结构的蒸发器如何?
    风冷并不是你说的假风冷,如果形成了完整的风道系统,为什么不能是真风冷呢?强制对流和自然对流的K值截然不同的
    光问是没有用的,假定一个K值,试着做一台机验证,通过实践来检验比什么都强.
    2009-09-02 22:15:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盼高手指点下迷津,多谢!三相不平衡问题

我今天遇到一台空调,运转很正常,但是压缩机电流三相不平衡得很厉害,电流为12.6/12.0/10.8,检查电源电压,没问题,都是380左右不超过 1V,请问下这个可能是什么原因?压缩机原因?需要换压缩机?才装了1年的空调,平时运行的时间也挺多,但是一直运行的不错,麻烦帮忙分析分析,多谢!另:室内风机的电流也差的超过10%

回帖成功

经验值 +10