我今天遇到一台空调,运转很正常,但是压缩机电流三相不平衡得很厉害,电流为12.6/12.0/10.8,检查电源电压,没问题,都是380左右不超过 1V,请问下这个可能是什么原因?压缩机原因?需要换压缩机?才装了1年的空调,平时运行的时间也挺多,但是一直运行的不错,麻烦帮忙分析分析,多谢!另:室内风机的电流也差的超过10%
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句“面积应该是铝管的总面积+铝板面积*2”
请问,为什么这么算呢?要知道直接与箱体负荷换热的只有与内胆背部相贴的一面铝板呀。这点不明白,还请大哥指点。
至于假风冷的问题,这个叫法只是一个业内的一种叫法,因为一般认为风冷是指带有翅片盘管式蒸发器的风冷冰箱。
回复 举报
动动手不就行了
面积应该是铝管的总面积+铝板面积*2
从材料和结构上考虑,你认为它的K值和翅片式结构的蒸发器如何?
风冷并不是你说的假风冷,如果形成了完整的风道系统,为什么不能是真风冷呢?强制对流和自然对流的K值截然不同的
光问是没有用的,假定一个K值,试着做一台机验证,通过实践来检验比什么都强.
回复 举报