土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 盼高手指点下迷津,多谢!三相不平衡问题

盼高手指点下迷津,多谢!三相不平衡问题

发布于:2009-08-27 14:47:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我今天遇到一台空调,运转很正常,但是压缩机电流三相不平衡得很厉害,电流为12.6/12.0/10.8,检查电源电压,没问题,都是380左右不超过 1V,请问下这个可能是什么原因?压缩机原因?需要换压缩机?才装了1年的空调,平时运行的时间也挺多,但是一直运行的不错,麻烦帮忙分析分析,多谢!另:室内风机的电流也差的超过10%

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • vanlog
    vanlog 沙发
    看起来楼上的经验都不够。
    这种事儿我遇得多了,告诉你没啥大不了的。只要压力、温度、电流都不超标,就不用理他。
    压缩机三相不平衡的原因很多,我分析如下几个方面有可能:
    1、绕组问题
    2、某些相上还接了别的控制回路或电气元件
    3、绝缘问题,你无法保证三相的绝缘是完全一样的
    2009-09-11 11:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • bingchengzhileng
    首先应该注意了 ,因为你的三相电流已经偏差14%(电流偏差百分比=(最大电流-最小电流)除 最大电流,说明已经超过标准10%的 范围,应该引起重视。
    其次,要 找除电流不平衡的 原因,如接线松动等
    再次,要测量电机的 单项绕组阻值,看是否有 单项匝间短路的 现象,但以你现在的 现象,估计匝间短路也是 很少的 一部分。
    2009-09-10 15:41:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

-40度的低温库

作冷藏低温库,要求-40度,要求从25度降到-40度,降温时间为4小时左右,化学药水进库温度-25度,库体6*6*3.5.数量5000瓶,每瓶1公斤.选多大机组核实!谢谢个位大哥

回帖成功

经验值 +10