有一宿舍大楼,五层共4500平米,现冷冻水管结露严重,请教如何处理较好。

发布于:2009-08-27 15:20:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
江南地区有一宿舍大楼,五层共4500平米,是去年夏天安装完工使用的,现冷冻水管结露严重,楼板、大梁、墙面等部分地方出现霉变发黑,天花吊顶一塌糊涂,请需我公司帮助解决,我公司也答应帮助解决,其目的是想做他们办公大楼的工程,所以必需在有充分把握的前提下,才能施工,故特上网请教各位行家,应该用何种方法处理为好,具体情况如下:

南京天加模块机6台,制冷量335KW;
同程主管径为100mm,其余二路管径80mm;
出水温度7℃,回水温度10℃;
原采用橡塑材料保温,估计原保温材料厚度为15mm,

现在的问题是:冷冻水管道上凝结水滴水严重,而楼板、大梁、墙面等部分地方出现霉变发黑,房子是2006年底建成的,甲方也请了原来的建筑商和中央空调安装公司的“专家”现在考察分析,他们的意见分别是:

1、建筑材料尚未干透,吊顶内湿度较大,使冷冻水管结露滴水;

2、保温材料厚度不够,包扎不严,形成结露滴水,使吊顶内空气湿度增加,造成楼板、大梁、墙面等部分地方出现霉变发黑;

请教:

1、应该是何种原因造成的?

2、应该用何种方法进行处理?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xujianguo588
    xujianguo588 沙发
    建议DN100的及以上的管道在外面再加一层保温,就差不多了:victory:
    2009-09-25 21:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • qiubusan
    qiubusan 板凳
    看看保温材料是否满足要求,施工质量如何?
    2009-09-25 19:16:25

    回复 举报
    赞同0