避雷针接地问题

发布于:2009-08-27 09:55:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
避雷针需要两根接地引下线吗?哪个规程里边有规定?
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wm20051345069
    wm20051345069 沙发
    。。。军爷跑题啦!
    避雷针两根引下线是为了可靠接地
    防止因腐蚀或其他原因引下线断裂导致避雷针失效
    毕竟避雷针很少有人去维护
    做两根还是比较保险的
    而且避雷针的引下线都不是很贵(专用引下线例外)
    2009-09-10 09:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • zj20051345074
    zj20051345074 板凳
    gb50057-94里面规定的是针对各类防雷建筑的所有外部防雷装置的引下线数目,而不是单个的避雷装置的引下线数目。具体来说我们一般遇到的都是三类防雷建筑,外部防雷装置基本上是避雷针,带,网或者混合使用。对于一般建筑来说避雷带式最经济实惠的防直接雷的措施,没必要使用昂贵而又没有实际效能的避雷针!雷击概率很小一般计为0.00001次/平方公里年